설계/시공관련 질문

방통

G 아자아자 민 10 1,179 2022.12.14 17:46

안녕하세요

철콘 2층주택 건축중입니다 

사진에 표시한 바닥단열재 둘레에 있는 흰색 자재(자재 이름모름)

아파트에서는 층간소음 방지용으로 끼운다고 하는데 주택도 적용하는게 좋을까요?  

아니면 둘레 빈틈에 폼을 쏴주는게 좋을까요? 

Comments

9 잡자재 2022.12.14 19:21
테두리의 흰색자재는 측면완충재입니다.
저렴한 비용으로 층간소음을 효과적으로 줄여주는 제품으로 주택에도 꼭 적용해야하는 제품입니다.
그리고 바닥에는 xps보다 eps가 적합한 단열재입니다. 참고부탁드립니다.
M 관리자 2022.12.14 20:31
흰색 층간소음방지재와 분홍색 단열재 사이에 있는 빈틈을 의미하신 거라면.. 폼으로 완전히 충진을 해 주어야 합니다. 안그러면 그 사이로 방통몰탈이 들어가서 균열이나 강도저하 현상이 일어 나기 때문입니다.
G 아자아자 민 2022.12.19 11:18
혹시 측면 완충재의 역활이  층간소음 외에도 있나요? 
단독주택이라 층간소음은 크게 문제가 되지 않을거 같아서요
M 관리자 2022.12.19 13:41
테두리의 균열을 억제하는 역할도 있긴 합니다.
G 이민재 2022.12.20 04:41
하나만 더 여쭤보겠습니다
제가 바닥에 eps단열재 50T 두장을 교차시공하며 방통 약40T에 바닥재(접착재포함) 12T 정도 시공할 예정입니다
시중에 측면 완충재는 높이 100T 가 판매되고 있던데 이걸 단열재 두장 높이와 같이 기초 하단에 맞춰해야 할지요?
아니면 아래들어가는단열재 50T 위에 붙여 50T가 올라오게 해야 할지요?
M 관리자 2022.12.20 08:46
그 순서는 상관없습니다.
즉 측면완충재 한 장으로 .. 상부 높이에 맞추어 시공되면 괜찮습니다. 그리고 단열재 위에 PE필름을 측면완충재까지 다 덮도록 벽면까지 올려서 시공이 되어야 하는 것만 유의하시어요.
G 아자아자 민 2022.12.21 08:09
답변 감사합니다
제가 질문만 길게 한거 같은데
궁금한 점은 측면 완충재가 방통에 잠겨야 하는지 방통 높이에 맞춰야 하는지 입니다 ~^^
M 관리자 2022.12.21 10:41
제가 설명이 부족했습니다.
위에 적어 드린 내용 중에...
(방통몰탈의) 상부 높이에 맞추어 시공되면 괜찮습니다. 였습니다.
다만 미리 맞추는 것은 불가능하므로 보통 더 높게 한다음.. 몰탈이 굳고 잘라 내는 방식을 채택하고 있습니다.
G 아자아자 민 2023.01.12 06:39
드디어 이틀후에 방통작업 들어 갑니다
위에 답변들중 궁금한 부분이 있어서요
●●흰색 층간소음방지재와 분홍색 단열재 사이에 있는 빈틈을 의미하신 거라면.. 폼으로 완전히 충진을 해 주어야 합니다. 안그러면 그 사이로 방통몰탈이 들어가서 균열이나 강도저하 현상이 일어 나기 때문입니다.●●
라고 하셨는데 단열재위에 pe비닐을 측면 완충재 높이까지 깔게되면 손가락이 들어갈 정도의 틈이 아니라면 그빈틈으로 방통몰탈이 안들어 가지 않은지요?
그리구 하나만 더 질문드리자면 방문쪽도 측면완충재를 넣어 뜬바닥 구조가 되도록 하여야 맞는지요?
왠지 방문 공간은 뜬바닥구조시 넓은 면적에 비해 약하여 벽체면과 지지가 되어야 하지 않을까 하는 생각에 질의 드립니다
M 관리자 2023.01.12 10:12
네 맞습니다. PE필름의 시공이 건전하면 괜찮습니다.
방문 쪽은 몰탈이 문지방을 넘어서 서로 이어지게 됩니다. 그러므로 신경쓰지 않으셔도 괜찮습니다.
만약 문지방의 하단에 턱이 있다면 그 부분도 뜬바닥 구조가 되어야 합니다만 사진이 없어서 정확히 말씀을 드리기는 어렵네요.