설계/시공관련 질문

역전지붕이나온지붕에 폼 글라스 골재 사용가능할까요?

7 혜성 5 1,461 2021.12.17 00:48

glavel-pic2_small-e1624905739155.jpg

유리로 만든 경량 골재인데 역전지붕이나온지붕에서 방수층 보호목적으로 사용가능한 궁금합니다.

해외사례에서는 있는데 국내에서도 실 사례가 있는지궁금합니다

제 짧은 식견에서는 단열재의 기능은 힘들더라도 방수층 보호 기능은 가능한거같은데 여러분의 의견이 궁금합니다.

자세한자료는내일올리겠습니다.

감사합니다.

 

Comments

M 관리자 2021.12.17 09:31
사용 가능합니다.
협회에서도 작년에 부산의 공급회사로 부터 샘플을 받아서 검토를 한 적이 있었습니다.
그 때는 다만 지붕용은 아니었고, 기초의 잡석다짐 또는 되메우기용도로써의 검토였습니다.
2 에어원 2021.12.17 10:23
5층 이상 건축물의 기초 잡석다짐과 되메우기용으로도 허가? 허용? 이 되었나요?
7 혜성 2021.12.17 10:39
압축강도는 10% 변형 기준 80N/cm2나오는걸로 알고 있습니다.
M 관리자 2021.12.17 11:14
우리나라에서의 검증은 아직 되지 않았습니다.
협회에서는 단독주택에서 부터 시작을 해서 다짐 후 압축강도를 측정해 볼 계획이었거든요.
유럽의 경우.. 기초 측면 부의 되메우기 용도로 널리 사용되고 있더라고요..
2 에어원 2021.12.17 11:16
기초측면부위도 활용성이 좋겠네요
고맙습니다!