10/25 질문 이후 이중 배수 드레인 관련 추가 질문이 있어 글을 씁니다. (서울지역, 옥상면적 약 80제곱미터) 


기존에 옥상에 뚫려있는 50mm 배수구 2개를 그대로 활용하고, 75mm 배수구 1개를 추가하였습니다(슬라브 100mm로 뚫음). 

1. 기존 50mm 배수구에는 드레인을 어떻게 설치해야 하나요? 협회에서 추천해주신 드레인 제품은 75mm와 100mm 짜리 두개더라구요. 구멍이 너무 좁아서 뭘 더 넣을 수나 있을까 싶습니다... 

2. 75mm 배수구를 위해 100mm로 구멍을 뚫은 부분은, 재섭님 말씀처럼 콘크리트속에 파뭍을 수 없는 상황이라 다른 방식을 활용해야 할 것 같습니다. 관리자님께서 말씀하신 슬라브 속에 배수관을 묻는다고 하면, 만에 하나 단열재 사이로 스며든 물이 75mm 배수구와 100mm 구멍 사이로 흘러들어온 물은 그냥 슬라브 밑으로 빠져 내려가는건가요? 

3. 1차/2차 배수구 마감 방수테잎 시공은 어떻게 해야할까요? 배관이 투습방수지/방수시트 상단 레벨까지 올라오고 방수테이프를 배관 안쪽으로 감아 넣어 부착해야 하는건지, 배관이 투습방수지/방수시트 높이보다 더 올라와서 투습방수지에서 배관을 말아 올려 부착해야하는건지 궁금합니다. (둘 다 틀렸나요?) 


4. 1차 배수는 지붕용 투습방수지 위에서 흐르는 물을 배수하는게 맞나요? 2차 배수는 단열재 사이로 스며들어 방수시트로 흐르는 물을 배수하는거라고 이해했습니다. 대부분의 물은 1차 배수로 나오는게 맞는거죠? 


Comments

9 신범석 2021.10.31 12:15
우선 우수관은 구체위 방수쉬트까지 올라오게 됩니다.

1. 기존 작은배관에는 레듀샤 제품을 사용하는 방법이 있습니다. 협회회원사 시공사진이 중간에 나와있으니, 참조하시면 되실거 같으세요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z10_02&wr_id=254&sfl=wr_subject&stx=%EC%97%AD%EC%A0%84%EC%A7%80%EB%B6%95&sop=and
2. 배관은 배관사이는 밀실하게 충진하여, 묻으시고, 상단은 위에 게시글 중간에 방수쉬트가 드레인안으로 감아들어간 사진이 있으실 거예요..
3. 2번내용과 같이 상기 게시글의 사진을 보시면, 많은 도움이 되실 듯 하세요.

예전에 상기글을 읽고, 작성한 이미지를 올려드리오니 참조해보셔요..
M 관리자 2021.10.31 23:37
신소장님 감사합니다.

-----------
쿨쿨이님..
앞선 글의 댓글로 답변 드렸습니다.