설계/시공관련 질문

건축단열에 대해 문의 드립니다.

G 건축초보 10 5,118 2014.04.16 19:32
항상 수고많으십니다.

중부지방에서 4층 상가주택을 신축중에 있습니다.
단열에 걱정이 많이 이렇게 문의를 드립니다.

1층상가 내부부터 200콘크리트+50열반사단열재+30화산석
2~4층 주택 내부부터 200콘크리트+50열반사단열재+100스플릿블럭
으로 구성되었으나. 열반사단열재가 자꾸 마음에 걸려  대안으로 나온것이
열반사 단열재 대신 60 PF보드로 바꾸고 3,4층만 내단열로 10열반사단열재+석고보드2겹을 추가하려합니다.
가격면에서 조금 추가가 되지만 자꾸 단열재가 마음에 걸려 이렇게 전문가의 조언을 들으려 글을 씁니다.
외단열 두께는 60이상이 불가한 상태입니다.

Comments

M 관리자 2014.04.16 22:34
네.. PF 65mm 만 되어도 제가 마음이 편할 듯 합니다. 외부가 석재이므로 조금만 더 상의해 주셨으면 좋겠습니다.

3,4층 내부에 열반사단열재를 대는 것 보다는, 외부 석재나 스플릿 블럭을 시공하는 브라켓을 스테인레스스틸로 사용하셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.
G 건축초보 2014.04.16 22:59
네 답변감사합니다..65mm로도생산이되나보군요 ..그럼  65mm로 시공이가능하다면 내단열은 필요없단 말씀이시죠?  브라켓이란 석재를 고정시켜주는 앙카를 말씀하시는지요?
M 관리자 2014.04.17 00:05
두께는 아마도 판매처와 상의를 해보셔야 합니다. 사실 모든 두께로 생산이 가능하지만, 생산성을 높히기 위해 판매를 하지 않을 수도 있기 때문입니다.
65mm 이상이면 내단열은 없어도 상관없습니다.
브라켓은 앙카를 의미합니다.
G 건축초보 2014.04.17 04:50
답변감사합니다..^^  내단열보다 스테인레스브라켓을 말씀해주셨는데 이유를 알수있을까요?  일반현장에서사용하는 브라켓과  스테인레스브라켓이 가격차이가많이나는지요?
M 관리자 2014.04.17 08:11
열전도율차이가 커서 그렇습니다.

철 53,
스텐레스스틸 15 W/mK

가격차이는 내부에 열반사단열재 쓰시는 비용으로 대체하고 남으실 것입니다.
G 건축초보 2014.04.18 22:29
답변감사드립니다..
PF보드 60mm이상 시공이 불가하다합니다. 브라켓재질은 스텐으로사용한다고하네요.내단열로 보강을해줘야할까요?  해준다면 면적손해를 최소화하는 어떤방법이좋을까요?
M 관리자 2014.04.18 23:29
60mm 로는 일단 중부지방 법정단열 조건을 충족하지 못할 가능성이 있기 때문에, 내단열을 추가해주어야 할 것 같습니다.
내단열은 법적 사항은 아니나 가급적 글라스울이나, 미네랄울과 같은 무기질 불연단열재를 사용하시길 권해드립니다.
무기질 단열재는 반드시 방습층과 같이 시공되어야 합니다.

시공 순서는
각상(사이에 단열재) + 방습층 + 석고보드 2겹 입니다.
G 건축초보 2014.04.18 22:39
단열을신경쓰다보니 창호가 또 마음에 걸리네요.. 
지금 견적상 창호가 케이씨* 이중창 중급으로 되어있는데 혹시추천해주실만한 창호가있으신지요?
M 관리자 2014.04.18 23:32
창호는 가격 = 성능입니다. 다른 것도 그럴터지만요..

KCC 이중창 중급이라는 것은 "성능"을 이야기해주지 않습니다. 시험성적서를 확인해 보시길 당부드립니다.

디테일을 모르는 상황에서 창호의 추천은 어렵습니다.
어떤 창호를 사용하는지도 중요하지만, 어떻게 시공되냐도 중요하기 때문입니다.

또한 현재의 전체 예산도 모르는 상황에서 추천은 불가능합니다.
M 관리자 2014.04.18 23:35
질문과 답을 하는 과정에서.. 느끼는 것인데..

설계하시는 건축사께서는 아무 일도 안하시는 지요?
사실 질문하신 것 중에서 대부분은 건축사가 해야할 의무에 속해 있는 범위입니다.
(내단열 추가 유무, 내부 단열재 시공방법, 창호 성능 등 등...)

상세도면없이 더 자세한 것은 논의하는 것이 무척 어렵습니다.
도면이 나오면 좀 더 도움이 될 만한 조언을 드릴 수 있을 것입니다.

감사합니다.