설계/시공관련 질문

시멘트보드 위 스타코 마감.

1 아오에오 5 3,807 2019.06.07 17:13

목조주택 레인스크린 걸고 시멘트보드 위 스타코 마감을 하려고합니다.

 

 

시멘트보드 틈 및 피스 자국에 우레탄 실리콘으로 메꿈 작업을 하였습니다.

그 위에 메쉬 2회 + 스타코(그래뉼) 마감인데, 

 

1. 우레탄 실리콘 위에 메쉬 접착이 되는지 여쭤봅니다.

 (  어떤 분은 우레탄 실리콘 위에 메쉬 접착이 안된다고, 본드 페인트 같은 걸 칠해준 뒤 메쉬를 잡아야 한다고 합니다.) 

 

 

2. 메쉬 및 스타코는 방수 기능이 없다고 합니다.( 자재 판매상에서 한 말) 

 그럼, 외벽 방수 작업을 하기 위해서 어떤 작업이 필요할까요.

 

3. 레인스크린 고정으로 타이백이 뚫리면서 고정이 되는데, 

 이건 누수랑 관계가 없는걸까요?

 

Comments

1 이장희 2019.06.08 14:32
최근 올라왔던 비슷한 내용의 질문입니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=24333

다른 내용은 검색해보시면 금방 답을 찾으실 수 있습니다.
표준주택의 벽체구성도 참고하시면 좋습니다.
1 아오에오 2019.06.08 17:35
우레탄실리콘이 메쉬가 붙는지 안나와있어서요..
1 이장희 2019.06.09 19:11
메쉬는 시멘트보드 위에 펴바를 접착몰탈에 붙을테고, 실리콘 도포는 점이나 선 정도일 걸로 추측합니다. 그마저도 접착몰탈로 덮일거구요.
그렇다면 몰탈과 메쉬가 시공되는 면적의 1~2%나 될까 싶은데 걱정하시는 특별한 이유가 있는지 궁금합니다.
제가 뭘 잘못 이해했나하는 생각도 드네요.
M 관리자 2019.06.10 10:36
일단 질문에 집중하면...
1. 실리콘실란트 위에 몰탈미장은 접착되지 않습니다.
2. 메쉬+스타코는 방수가 됩니다. (단, 수직면일 경우)
3. 그 것은 누수와 상관없습니다. 쫄대가 피스구멍을 누르고 있기 때문입니다. (단, 작업을 제대로 했다면)
1 아오에오 2019.06.11 22:25
저도 이장희님께서 말씀하셨듯이 같은 생각으로 판단을 하였는데,
어떤분께서 시간이 지나면서 실리콘 칠한부분이 뜬다고 하더라고요.
특히 시멘트사이딩 조인되는 부분에 칠한 실리콘 같은 경우에는 더욱 그러다고 하던데,

그런데 어떤 시공자는 우레탄 실리콘은 메쉬가 붙는다고도 합니다.

그래서 정확하게 파악하기 위해서 협회에 질문한 것입니다.

그런데, 관리자님께서는 실리콘이 안 붙는다고 말씀하시네요....