설계/시공관련 질문

열회수환기장치 설치 기준

G 조여용 5 4,241 2018.07.10 12:01

안녕하세요.

저희 테라스 아파트 열회수환기장치 설치관련해서, 이것 저것 궁금한 점이 있어 한국패시브건축협회 홈페이지에 오게 되었습니다. 좋은 정보들과 사례들로 많은것을 배우고 있습니다. 우선 감사의 말씀 드립니다.

 

 저는 거제지역 테라스 조합아파트를 분양한 사람입니다.

아래와 같이 3면이 막혀있는 구조(골조는 모두 완성된 상태)라 열회수환기장치 설치는 꼭 필요한 상황입니다.

열회수 환기장치의 설치를 고려하지 않고 골조가 다 올라간 상태입니다. 이상태에서 열회수환기장치를 설치하려다 보니, 몇가지 난관에 봉착하게 되었는데, 법적기준도 찾을수 없는 상태라 한국패시브건축협회에 사례가 있으신지 문의를 하게 되었습니다. (현장은 안전때문에 시공사에서 못들어가게 하고 있어, 찍을 기회가 없었고, 아래의 구획배치도와 같은 구조입니다.)

 f00db4b0fe2a778d6331f2303b67598d_1531232811_8922.png 

 

1. 시공사 측에서는 저희 아파트와 유사한 사례의 테라스 아파트를 보여주면 아래와 같이 시공을 하려고 합니다. (보일러배기구/ 열회수환기장치 배기구/ 열회수환기장치 흡기구 순서)

보일러 배기구와 열회수 환기장치 흡기구가 너무나 가깝습니다. 어림잡아 50cm정도 밖에 안되는거 같습니다.

이럴 경우, 바람이 부는 날엔 보일러 배기가 열회수 환기장치 흡기구로 들어올 가능성이 아주 커 보입니다.

<아래는 유사 테라스아파트 시공사례로 찍은 사진입니다>

f00db4b0fe2a778d6331f2303b67598d_1531233021_4347.jpg 

<아래는 저희 아파트 시공사에서 전열교환기 설치하려는 배치 도면입니다>

f00db4b0fe2a778d6331f2303b67598d_1531233504_6159.png 

시공사 측에서는 법적 기준이 없고, 현재 1군 아파트들도 이렇게 시공을 하고 있다는 답변을 합니다.

국내에 법적인 설치 기준이 있는지 문의 드립니다.

 

 

 

 

2. 위에 설명드린것 처럼 저희 아파트는, 열회수환기장치 설치를 고려 하지 않고, 골조를 다올린 4층 테라스 아파트입니다.

시공사 측에서는 보일러 옆에 설치하는것이, 관행상 가장 적합한 곳이라고 합니다.

조합원들이 봐도 딱히 설치 할만한 공간은 없는것 같습니다. (위 사진 참조 부탁드립니다. )

 

 

그나마, AV실/ PS실에 설치를 하면 소음/미관/보일러 배기문제가 깔끔히 해결될듯 보입니다. 하여 시공사측에 건의를 해놓은 상태입니다.

 

혹시, 협회에서는 AV실/PS실 안에 열회수환기장치를 설치한 사례가 있으신지요? 시공사 측에서는 소방법, 건축법에 문제가 없다면 설치가 가능하다고 하는데, 명확히 답을 못해서요.

저 나름대로, 아는 지인을 통해 알아보니, 설치 할수 있을껄?이라고 하더라구요.

건축/소방법에 대해 인테넷 여기저기 사례를 찾아 볼려고 해도, 찾을수가 없어, 협회에 시간사례가 있으신가 하여 질문 드려 봅니다.

  

Comments

M 관리자 2018.07.10 17:49
안녕하세요..
"아래와 같이 3면이 막혀있는 구조"를 설명하기 위한 그림이 누락된 것 같습니다. 챙겨봐 주시면 좀 더 현장에 맞는 답변이 가능할 것 같습니다.

1. 둘 사이의 거리는 "설비 등에 관한 규칙"에 의거 1미터 이상 이격되어야 합니다. 물론 그 거리도 모자라긴 합니다.. 그저 최악의 경우를 고려한 최소거리라고 봐주시면 될 것 같습니다.

2. 설치할 수는 있습니다. 다만 알람밸브실이 가진 본래의 목적 (상시 점검 가능 및 소방활동에 지장이 없을 것)에  절대적으로 부합되어야 합니다.
즉, 점검하는 곳을 시각적으로, 물리적으로, 또는 그 어떤 사소한 방해 (환기장치를 고정하기 위한 각종 철물 또는 여분의 필터 적재 등등..)가 없어야 가능합니다.
감리대상건축물일터이니.. 소방감리의 승인이 있어야 하구요..

개인적으로는... 층고가 된다면.. 중간에 아예 높이를 분리하여 상부칸에 환기장치를 두는 것을 고려해 볼만 하겠는데요.. 현장 상황을 모르니..
M 관리자 2018.07.10 23:47
만약 실행하게 되면.. 환기 배관설계는 다시 하셔야 할 것 같습니다.
방마다 급/배기를 하는 방식은 이제 사용하지 않습니다. 배관 손실이 너무 커서 소음/용량 증가의 원인이 되기도 하고, 환기의 개념하고도 잘 안맞거든요.
지금은 주된 거실과 방에는 급기만 하고, 공용공간에서 배기만 하는 방식으로 변했습니다.
나중에 다시 질문주셔요...
G 조여용 2018.07.10 23:52
점심시간에 회사컴퓨터로,  질문을 올렸었는데,,, 사진이 올라가질 않더군요.
집에와서 늦게나마 사진 올려놓았습니다.
사진올리기도 전에 친절한 답변 감사드립니다. 꾸뻑.
G 조여용 2018.07.10 23:58
방마다 급/배기 하는 방식에 대해서는 전혀 몰랐었습니다. 설명 감사드립니다. 이건도 얘기를 해야 겠네요.
시공사측과 간담회를 할 예정인데, 혹시 질의가 생기고, 해결되지 않은 문제가 생기면 다시 문의좀 드릴께요.
또 어떻게 결정되고, 시공되는지도, 후기로 나중에 달아 놓겠습니다.
M 관리자 2018.07.11 11:18
네.. 언제든지.. 글 올려 주시고, 후기까지 주시는 것에 깊이 감사드립니다.