안녕하세요
지하층 ( -4m )에서 설계상 콘크리트 매트 하부 단열불가로 매크 상부에 XPS단열재 + 무근콘크리트 보호층으로 마감설계가 되었는데... 일부의견이 매트와 XPS 단열재사이에 결로수 배출을 위한 배수판 삽입이 필요하다고 합니다.
그림을 보시면 지면이 경사지로 한쪽벽은 창문으로 Open되며, 단열재와 지하벽체사이에는 무근콘크리트로 막게 되어 있고, 벽체와의 틈새는 배수로가 있습니다.
배수판삽입은 오히려 결로현상을 증가시키고, 결로수의 흐름을 위한 구배작업도 쉽지 않을 것으로 보이는데...
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=16142
내용이 많아서 적는 김에 기술자료실의 자료로 만들려고, 준비 중에 있습니다.
혹시 급하신 일정이시면 다시 말씀해 주셔요..