설계/시공관련 질문

패시브 건축 협회의 표준주택 벽체와 지붕에 대해

1 나구 2 2,524 2017.09.19 17:35

c0cc21fde5da738afee5e4610a1715a1_1505810016_6963.jpg

 

관리자님 답변 눌 감사하게 생각하고 있습니다

질문은 다음과 같습니다

 

질문1 그림에서처럼 벽의 레인스크린의 통기층이 지붕과 연결되어 레인스크린의

공기가 지붕으로 흘러 쇼핏벤트로 나가게 하는 것이 좋을까요 아니면

레인스크린의 공기가 지붕으로 통하지 않게 하는 것이 좋을 까요?

 

질문2 패시브 협회에서 추천하는 표준주택 벽체 “ 140mm 단열재 다음 osb - 세로상 38mm 단열재 - 가로상38mm 단열재 - 투습방수지에서 에서 이렇게 하지 않고

단열재를 한꺼번에 140mm + 38mm + 38mm + osb + 투습방수지이렇게 하면 무슨 문제가 생길까요?

 

질문3 패시브 협회에서 추천하는 표준주택의 지붕은 아래와 같은 것 입니까?

아니라면 무엇인지 궁금합니다

 

 

 

 

 


c0cc21fde5da738afee5e4610a1715a1_1505810025_1589.PNG
 

Comments

M 관리자 2017.09.19 22:47
질문1. 벽과 지붕의 통기층은 연결되지 않는 것이 정석입니다.

질문2. “단열재를 한꺼번에 140mm + 38mm + 38mm ” 으로 넣을 방법이 없습니다.  이 높이를 감당하는 자재가 2x14 인데요.. 이건 휨이 커서 서까래로 사용할 수 없습니다.
 
질문3. 유사하며, 개념은 동일합니다.
1 나구 2017.09.19 23:54
감사합니다.