설계/시공관련 질문

방화문 사춤에 관하여

G 포리 11 13,766 2017.06.15 13:56

현관에 방화문을 설치하고 사춤할때

단열성능을 위해 우레탄폼 충진 후 겉을 몰탈로 마감하는데

무방한 방법인가요?

 

공동주택인지라 굳이 외기가 아니라 계단실에 접하고 있어서 단열보다는 방화인 주 목적에 더

초점을 맞춰야 할 거 같은데 뭐가 현명한 방법일까요? 

Comments

M 관리자 2017.06.15 14:14
이의 정합성 여부는 몰탈의 두께가 관건입니다.
20mm 이상이면 내부에 폼을 충진되어도 괜찮습니다.
G 포리 2017.06.15 14:16
틈새의 폭이 20mm 이상인건가요?
폼 충진 후 위에 덮여지는 몰탈이 20mm 인건가요?
위의 기준은 어디에서 찾을 수 있는건가요~?
3 이명래 2017.06.15 14:51
말 그대로 '방화를 목적으로 한다면 문틀에 가연성 물질인 우레탄 폼을 충진하느냐'라는 질문으로 풀이됩니다.

허나, 방화문이 설치되는 곳이 계단이라면 외기에 간접적으로 접하는 부위일 것이고 복도라면 외기에 직접 면하는 부위로써 어느 곳에 설치되나 외기에 면한다는 뜻이며, 이러한 위치적으로 봤을 때, 문짝 내부에 유리섬유 등 단열재가 삽입되어 있듯이 문틀 내부에도 단열재를 삽입(충진)하는 것이 당연합니다.

그리고 단열재를 충진한 문틀을 세우고 나면 구조체와 문틀 사이의 틈이 보통 10~20mm정도가 되는데 이 틈에 모르타를 사춤하는 것이 공동주택의 방화문틀 설치의 일반적인 방법과 순서이며, 방화문틀은 일반적으로 우레탄 폼 보다는 EPS 비드에 시멘트를 버무려서 충진합니다.

아래 사진 참고하시기 바랍니다.
3 이명래 2017.06.15 14:53
사진이 연속적으로 올라가지 않아서 부득히 한 커트는 띄어서 올립니다.
방화문틀 사춤 후 양생시키는 과정입니다.
M 관리자 2017.06.15 14:57
덮여지는 몰탈의 두께가 20mm 입니다.
이런 규정은 우리나라에 없습니다.
석고보드 18mm 의 경우 1시간 내화구조를 인정받기에, 이를 바탕으로 제가 추론한 것입니다.
M 관리자 2017.06.15 14:58
이명래 선생님 감사합니다.~~
1 패시브아파트 2017.06.15 15:03
이번에 리모델링하면서 방화문을 단열이 강화된 것으로 바꾸려고 하는데 그렇지 않아도 문틀과 벽 사이 남는 틈이 걱정이었습니다. 관리자님과 이명래님 덕분에 좋은 것 배웠습니다. 설치하는 쪽에 그렇게 얘기를 해야겠네요.
G 포리 2017.06.15 15:33
역시 기술에는 끝이없네요 너무 감사드립니다~!
G 유영휘 2017.06.16 13:46
외기간접 및 직접부분에 대한 단열방화문의 경우 후레임에 대한 열관류율도 적용되므로 단열몰탈로는 값이 안나올 겁니다. 그래서 난연성 단열재로 하여야 합니다.

 일반 방화문 즉 외기와 관계없는  갑종 방화문은 비차열 1시간으로 열차단은 고려하지 않으나 불이 방화문을 통하여 차폐되어야 합니다. 그것도 모든 금구류를 부착하여 앞면과 뒷면으로 2개소를 시험합니다. 사진은 1시간 내화시험을 하고 옆 표시판에 end가 보일 겁니다. 불이 차폐되어 통과된 겁니다.
G 유영휘 2017.06.16 13:47
내화시험하기전에 기밀시험을 하는 것이고, 계기판은 시험관련 데이터 판입니다.
G 유영휘 2017.06.16 13:50
기밀시험