설계/시공관련 질문

단열재 추가승인에 대한 질문 - 2 (친환경관련)

G 또동 3 3,733 2017.02.17 10:04

안녕하세요 저번에 글 올렸던 사람입니다~

다름이아니라 그때 문의드린 D사 제품과 J사 제품에 대해 질문이있어서요

친환경건축자재 등급은 둘다 최우수로 받았는데

세부항목을 보면 추가승인하려는 자재(J사)의 TVOC가 20%정도 나쁜 상태입니다

물론 모두 기준치에는 다 들어오고 최등급을 받았구요

하지만 아세트알데히드 항목은 추가승인하려는 자재(J사)가 더 좋습니다.

이경우 승인을 해주는게 맞을까요

다 나빠진것도 아니고 좋아진항목도잇고 나빠진항목도 있구요

TVOC가 아세트알데히드보다 중요하다 라면 승인은 안해주겟지만...그런기준이 따로잇나요? 

Comments

M 관리자 2017.02.17 10:12
질문이 있는데요..
이 전 질문과 답변을 통해, 밀도를 기준으로 이미 결정되지 않았는지요?
G 또동 2017.02.17 10:36
네 맞습니다. 하지만 기본자재에 친환경등급 세부 기준자료가 첨부되있길래
단열성능뿐아니라 모든 방면에서 다 확인, 비교 검수 후 결과를 통보하려고 합니다.
그냥 더 세세하고 확실하게 자재검수하는 거라고 생각해주시면 감사하겠습니다ㅠㅠ
M 관리자 2017.02.17 10:41
밀도에 비하면 휘빌성유기화합물은 마이너한 조건입니다.
말 그대로 "휘발성"이기에 공사기간이 상대적으로 긴 비주거시설은 특히 그러 하구요.