설계/시공관련 질문

일반철골구조 건축물에 독서실 시공 적합성 문의드립니다.

1 여뀌 4 8,781 2017.02.09 11:03
안녕하세요.
저는 현재 독서실 운영을 준비중으로 다음과 같은 조건을 가진 건축물에 독서실 공사를 고려중입니다.

#건물 현황(사진 참조)
1)총 2층 건물
2)1층은 경량철골조 2층은 일반철골조
3)1층을 16년2월에 신축하고 2층을 16년7월에 증축

#문의사항(독서실로 공사를 할 경우 문제가 되는 부분이 있는지 검토 사항들)

1)2층 전체를 독서실로 공사시, 보일러 시공 예정인데 방통을 할 때 사용되는 콘크리트 무게로 인해 건물의 안정성이 나빠지는 부분이 있을까요?

2)2층의 벽체와 지붕이 샌드위치판넬인데 눈,비로 인해 지붕에서 물이 샐 확률은 없는지? 현재 시점에서 지붕이나 벽체에서 기존에 누수가 된 적이 있는지 확인해 볼 방법이 있을까요?

3)샌드위치판넬 건물이 결로와 방음에 취약하다고 들었는데 이를 보완할 수 있는 방법 중 추천해 주실만한 방법이 있을지요?

4)철골조의 경우 공진으로 인한 건물 흔들림이 있고 겨울철 판넬과 철골의 열 선팽창성능 차이로 인한 소음이 있다는데 독서실 사용에 무리가 될만한 정도일까요?

건축쪽을 아시는 몇몇 분을 모셔다가 조언을 구했는데 명확한 답을 얻지 못해서 도움을 요청합니다.

감사합니다.

Comments

M 관리자 2017.02.09 22:42
안녕하세요..

먼저 "1층 경량철골조"의 사진이 필요합니다.
주로 구조체 (경량철골)의 벽, 천장이 어떻게 구성되어져 있는지를 찍어서 올려 주시겠습니까?
G 여뀌 2017.02.12 16:22
관리자님, 현재 1층은 매장이 모두 차있어서 골조 확인이 않됩니다. 다만, 건축한 업체에 통화해 보니 2층까지 있는 부분의 1층은 철골조(h빔)이고 1층 단층으로만 된 부분은 경량철골이라고 하네요.
그리고 건축다장상에 주구조는 일반철골구조라고 명기되어 있습니다.
참고가 되실까해서 건물 건축대장일부와 외관 사진 첨부합니다.
감사합니다.
G 여뀌 2017.02.12 16:36
외부사진입니다.
현재 건물 옆으로 왕복3차선 도로가 있고(도로에서 건물까지 약 10미터 정도) 이 도로가 내년에 왕복4차선 도로로 확장된다고 합니다.
혹시 도로 공사 소음과 도로가 확장되면 건물과 도로가 2-4미터 정도 더 가까워질것 같은데 이렇게 되었을때 건물에 미치는 소음과 진동은 어떻게 될까요?
M 관리자 2017.02.13 09:59
먼저 구조에 관해서는..
최소한 구조도면이 있거나, 구조체의 간격과 규격을 볼 수 있는 사진이 있어야 합니다.
이 것이 없는 추정은 서로 위험해 보입니다.

소음과 진동은 구조체의 무게, 그리고 외벽의 밀폐도와 상관있습니다.
예측컨데.. 아무런 조치없이는 독서실에서 요구되는 소음을 만족시키기는 역부족으로 보여집니다.
그렇다고 지금으로써는 딱히 뽀족한 방법이 있어 보이지는 않는데요..
최소한 실내측에서 밀폐도를 높힐 조치를 취해야 합니다만.. 이 역시 하중하고 상관이 있어서요.

처음 공사하신 분이 그저 감각으로 이 건물을 세우지는 않았을 것이므로, 구조도면을 달라고 해보시는 것이 좋을 듯 합니다.
또한 허가대상건축물의 규모이므로 당연히 구조도면이 있어야 하구요.