설계/시공관련 질문

[긴급] 외단열 공법 문의

G 비상계수 8 6,995 2016.07.22 10:45
안녕하세요. 대한민국 건축 발전을 위한 많은 노고 감사 드립니다.
건축주로서 두 가지를 문의드리고자 합니다.
 
현재 설계 상(형별성능관계내역 기준)
    철근콘크리트 180mm -> 비드법보온판2종2호 120mm -> 시멘트뿜칠 5mm(초벌미장+메쉬+상부미장
    +스타코플렉스마감) 으로 시공되어 있습니다.(적용열관류율 0.248)
 
질문1) 철근콘크리트와 비드법보온판 사이에 방습필름이 생략되어도 문제 없는지요?
          만약 표준공법상 방습을 위해 반드시 해야 되는 것인지요?
 
질문2) 비드법보온판2종2호 위에 발라지는 초벌미장+메쉬+상부미장+스타코플랙스 마감의 두께가 총합
          5mm는 적절한가요? 더 두꺼워야 한다면 어느 정도의 두께가 표준 공법인지 궁금합니다.
         (외벽의 보호를 위해서는 20mm정도로 두꺼우면 좋을 것 같은데, 두꺼우면 쉽게 깨져서
          외히려 하자의 원인이 될 수 있다는 이야기가 있어서 과연 어떤게 적정한 것인지 궁금하여
          문의 드립니다.)
 
감사합니다.
 

Comments

M 관리자 2016.07.22 11:42
1. 하면 안됩니다.
2. 스타코플렉스를 제외하고 4mm입니다.
두꺼워지면 공법이 달라져야 합니다.
G 비상계수 2016.07.22 12:30
바쁘실텐데 신속한 답변 너무 감사 드립니다. 좀 더 구체적으로 여쭤봐도 될까요?
1) 공법상 콘크리트와 단열재 사이에 방습필름을 왜 넣으면 안되는지..
2) 20mm 미장이 되려면 어떤 공법을 써야 하는지 궁금합니다.
3) 추가로 천정과 바닥면은 압출법보온판 특호를 썼는데 수직 외벽에는
    압출법보온판 사용은 어떨까요? 습기에도 강하고 열전도율도 비드법2종2호보다
    낮은(우수)거로 알고 있습니다만...
M 관리자 2016.07.22 13:41
1. 접착이 안되기 때문입니다.
2. 뿜칠의 소재와 구성순서가 다릅니다. 가격도 올라가구요
3. 압출법은 불가합니다. 그리고 2종2호도 불가합니다.

자세한 사항은 아래 링크의 첨부파일을 보시면 좋으실 듯합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351
G 비상계수 2016.07.22 15:25
아하 1,2번 명확히 이해 했습니다. 3번에 대해서는 링크 첨부파일 보니, 콘크리트 단면과의 접합성 때문에 알갱이가 워낙 작은 압출법은 미끄러워서 기밀시공이 불가해 수직벽은 안쓰시는거고,
그럼 비드법2종2호도 사실 비드알갱이 크기가 3호/4호보다는 작아 시공이 어렵더라도, 아예 불가한 건가요? 옆 집도 2종1호로 했고, 저희집도 2종2호로 해 놔서요...
M 관리자 2016.07.22 22:09
1호, 2호 모두 불가합니다. 3호조차 경계선상에서 벗어나 있습니다만, 국내 사정을 고려하여 3호부터 허용을 하고 있을 뿐입니다.
G 비상계수 2016.07.23 12:11
바쁘실텐데 답변 감사합니다. 추가적으로 위에 적은 외벽 마감이 스타코플렉스가 아닌 스타코일경우에는 방습필름추가나 4mm의 코트가 두꺼워질 필요는 없을까요?
M 관리자 2016.07.23 12:48
외단열에서 구조체와 단열재사이의 방습필름이라는 개념은 없습니다. 어떠한 마감재를 사용하셔도 마찬가지입니다.
바탕몰탈은 4mm 이상을 요구하고 있고, 더 두꺼워지는 것은 좋습니다. 하지만 미장을 통해서 그 두께를 5mm 이상 유지하는 것도 쉽지 않습니다. 또한 4mm 를 기준으로 하게 되면.. 단열재의 평활도에 따라서 부분적으로는 5~6mm 까지 발라져야 할 때도 있습니다.
이 두께는 마감도장재의 종류와는 무관합니다.
M 관리자 2016.07.23 13:16
그리고 죄송합니다만, 앞으로 글 머리에 [긴급]이라는 표현은 넣지 않으셨으면 좋겠습니다.
매우 놀랐었거든요.. 운전 중이 아니어서 다행이었습니다.^^
항상 가능한 가장 빠른 시간 내에 답변을 드리고 있습니다.