설계/시공관련 질문
다락 외벽체 단열 관련 문의 드립니다
1 바다k | 댓글 1
옥상층에 다락이 있습니다, 일체타설 시공예정이며, 외벽체 하부에 20cm 정도 단열재를 넣지않고 시공중입니다. 이유를 물어보니 방수를 위해 골조로 채운다고 하는데 올바른 시공 방법인가요?
외부석재시공 관하여
G 석재신 | 댓글 2
대수선 건물의 경우, 외부 대리석 석재를 시공하고 싶은데요. 석재앙카 vs 석재트러스 시공 각각 의견이 분분하여 고견을 문의드립니다. 사진의 경우 앙카로도 안전할까요?
우레탄폼 충진을 단열재와 혼합해서 사용할 수 있는지요?
G 조창현 | 댓글 3
옛날집 이중창의 경우 외부 알루미늄 샷시와 내부 나무창의 크기 차이가 큽니다. 그래서 내부에서 봤을때 사춤해야 하는 공간이 상당히 넓은 경우가 있습니다. 아무리 폼을 여러번 나눠서 충진한다고 해도 현실적으로 불가능한 경우가 있더군요. 이경우 내부에 아이소핑크같은 단열재를 적당히 채워두고… 더보기
판넬집 외벽이 얇아서 샷시 2중창 시공하려면 단열해야 한다고 합니다.
G 유원식 | 댓글 5
단독주택 판넬집이구요 워낙 예전에 지어진 것이라서 150T 샌드위치 판넬로 외벽이 되어있습니다. 이번에 도배장판등 인테리어 하면서 겨울에 워낙 추워서 샷시도 2중창으로 교체 예정중입니다. 발코니 제외하고 각 방 창문과 거실정도만 샷시 교체하려고 하는데 2중창 바 두께가 235라서 벽보다… 더보기
페인트 도장 문의 / 도배와 마루 시공
G 질문 | 댓글 3
페인트문의) 집 내부(현관, 계단실, 화장실 일부)를 페인트 도장하려고하는데요 검색해보니 뿜칠도장은 불법이라고 하는데 맞는 얘기인가요? 아래 제품으로 친환경 내부용 페인트로 뿜칠을 하려고하는데요. 이 제품을(전기스프레이) 사용해도 불법인가요? https://www.11st.co.kr/p… 더보기
측면완충재 문의
G 개냥이조련사 | 댓글 3
보통 추천해주시던 발포PE형태의 측면완충재는 경량1급, 중량4급의 소음차단 시험성적서를 가지고 있더라구요. 자료를 찾아보다보니 http://www.iamhouse.co.kr/bbs/page.php?hid=noise3 발포고무10T+10T는 경량1급 중량2급의 효과가 있다고 합니다. 해당… 더보기
외단열 PF 보드 시험성적서
G 김종현 | 댓글 1
국토교통부 고시 제 2020-1053호 건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 난연재료 적합으로 되어있는 외단열 PF 보드가 있습니다. 4층 건물 연면적 300평 조금 안되는, 1종근생 의원 건물입니다. 시험성적서는 발급일이 올해 2월, 1년 동안 유효하다고 되어있습니다… 더보기
세팅블럭이 창호의 하중을 지지할 수 없다는 말은 무슨 뜻인가요?
G 조창현 | 댓글 6
혹시 관리자님이 말씀하신 세팅블럭이 사진에 나오는 까만 플라스틱 고임재를 말씀하신건지요? 그렇다면 이런 경우 창호 하중 지지는 무엇으로 해야할까요?
방화석고보드 관련입니다.
G 궁금해요 | 댓글 2
2001년에 지은 공장(대기업 lcd생산라인 5층) 건물 내부 칸막이 작업시 석고보드를 쓰는데 있어, 방화석고보드가 1999년 개정된 건축법에 의해 기본적으로 여러곳(천장재, 외벽재 등)에 쓰여졌을까요? 아니면 방화석고보드가 아닌 일반석고보드로 지어졌을까요? 궁금합니다. 답변부탁드립니다… 더보기
안녕하세요 주택 리모델링 샤시 교체 문의드립니다!
G 임성호 | 댓글 1
안녕하세요 주택 리모델링 샤시 교체 문의드립니다 샤시 관련해서 인테리어 업체하고 좀 이견이 있습니다 1. 브랜드별로 가격이 차이가 날텐데... KCC 와 영림이 같다고 하네요 하하 2. 저희가 원하는 대략적인 스팩은 로이유리 / 아르곤가스 충전 24mm 이상 아니 일반 페어유리를 쓰는데… 더보기
로이그린유리 중 일부 색상이 다른 이유
G 염지혜 | 댓글 6
안녕하세요? 도움 받을 곳을 찾아 여기까지 오게 되었습니다. 부모님 댁 아파트 외부창호 전체를 로이그린유리(단창)로 교체했습니다. 사진에 동그라미 친 1. 앞발코니 작은 창 2. 뒤발코니 세로로 긴 창 이 다른 창의 그린색에 비해 푸른빛을 띱니다. 어머니는 마음에 안 들어 교체 원하시는… 더보기
창호 빗물받이 시공문의
G 질문 | 댓글 16
안녕하세요. (__) 창호 위치 문의 구조체는 벽돌구조이며 단열재는 벽돌구조 사이사이 듬성듬성 들어있습니다 외단열, 내단열없이 창호를 시공할 경우, 내부기준으로 창호위치는 (나) 벽체보다 앞으로 나오는것이 좋은가요? (가) 벽체보다 들어가는것이 좋은가요? 석고보드 마감면에서 (나)의 시… 더보기
사무실 냉난방기의 선택 질문입니다
5 골드카드 | 댓글 3
제가 있는 사무실에 40평 스탠드형 냉난방기가 한대 있는데 에어컨기능은 전기를 사용하고 겨울철 히터는 도시가스를 사용합니다. 너무 오래되고 상태도 안좋아서 이번에 교체를 하려고 하는데 지금있는 냉난방기처럼 도시가스랑 혼용해서 쓸 수 있는 타입이 안나오더라구요. 제품들을 다 뒤져보니 선택… 더보기
다락계단 관련 질문입니다.
1 스와브 | 댓글 4
다락계단 하부에 냉장고장을 넣을 예정인데요. 사진에 보이는 빨간색 부분 중간쯤에 딱 천장마감라인이 걸쳐져 있는 상황입니다. 그래서 빨간색 부분을 없이 시공하면 계단라인에 맞추어 장을 짤 수 있고, 빨간색 부분이 들어가야한다면 계단을 한칸더 올려야하는 상황인데요. 사진에 보이는 빨간색 부… 더보기
인접대지가 녹지일 경우 방화창 설치여부
G 이중열 | 댓글 5
안녕하세요.. 인접대지가 집을 지을수 없는 녹지인 곳도 경계선 1.5미터 이내 방화창 규정이 적용되나요?
방통 및 평지붕외단열 단열재 질문
G 개냥이조련사 | 댓글 7
많은 도움으로 순조롭게 공사 진행중입니다. 감사합니다. 1층 방통만 100T 비드법2종1호를 사용하고 2층은 50T 비드법2종1호를 사용하려하였으나 공사하시는 분께서 욕실턱이 충분히 나오지 않을 것 같다고 하여 2층도 100T를 사용하려 합니다. 단열재를 2겹을 겹쳐 시공하는 이유는 엉… 더보기
건물 외벽 면적 계산
G 김현승 | 댓글 1
실제 건축 계약서 등에 보면 제가 수기로 계산한 것보다 물량 산출이 많게는 30% 넘게씩 되어있는데, 로스율을 반영했다고 보긴 힘들 것 같고 건축주의 무관심에 기인한 과량의 물량 산출을 하는 관행이 있는지요? 특정 회사를 비난하고자함은 아니나 다른분의 건축계약서를 우연히 보게되어 한번 … 더보기
기초 기단부 마감중 타이벡 마감방법 문의
G 김진혁 | 댓글 2
안녕하세요 기초 기단부 마감을 알아보던중 타이벡도 기초에 붙혀서 마감을 해야한다는 글을 읽었습니다. 여기서 궁금한게 관리자 님께서 투습방수테이프로 마감을 하라고 하신 글을 읽었습니다 프로크리마 기타 등등... 을 말씀해주셨는데 가격을 알아보니 너무 비싸길래 망설여 집니다. 3m 창호기밀… 더보기
발코니 방수 관련해서 질문 드립니다.
G 하하아빠 | 댓글 5
안녕하세요. 협회글을 통해서 발코니 방수 관련해서 질문드립니다. 홈페이지에 역전지붕 관련한 글들을 봤는데 발코니 밑에 건축물이 없는경우는 역전지붕과 같이 1. 시트방수 > 단열재 > 투습방수지 > 마감재 순으로 해야할지 2. 시트방수 > 투습방수지 > 마감재 … 더보기
주방 5미터 덕트로 인한 후드 성능 저하 문제
1 우디우디 | 댓글 1
안녕하세요? 주방 후드의 위치가 변경되어 무려 502cm 나 되는 긴 경로와 세번의 90도(실제로는 약간 라운드) 꺾임을 가진 125파이 flexible 덕트(세대 공용은 100파이로 한번 리듀싱 해서 나갑니다.) 현장입니다. 기존 후드의 성능이 당연히 안나와서 교체를 하게 되었는데. … 더보기
방충망 통기성 관련 자료 찾고 싶습니다.
G 이병수 | 댓글 0
비밀글입니다.
단열재 등 재시공 후 화학냄새
G 이지현 | 댓글 1
안녕하세요, 추가 시공 후 고약한 화학냄새가 수개월째 지속되어 문의드립니다. 비교적 신축 아파트인데, 한쪽 방 코너에 누수가 있는 것으로 확인되어 단열재 등을 모두 제거하고(가장 내부 콘크리트 부분이 보이도록 모두 제거) 문제점을 해결한 후 다시 도배까지 마친 상황입니다. 위 단열재/도… 더보기
27년 아파트 외벽 셀프 단열중 너무 어렵습니다
G 이형준 | 댓글 3
안녕하세요 셀프로 구축 인테리어 중 단열의 늪에 빠져서 허우적대고있습니다. 최초엔 이보드 23t 정도만 붙이려고 주문을 이미 해서 받았는데 석고보드를 일부 제거하고 나니 뒷벽이 너무 궁금하더라구요.. 결과적으론 각재가 물에 썩어있고 스티로폼 및 외벽에 곰팡이가 생긴것을 발견했습니다. 문… 더보기
목조주택 지붕 단열 관련하여 여쭈어봅니다. (시공사의 잘못, 언벤티드, 경질폼)
G 홍성혁 | 댓글 3
안녕하세요 2층 목조주택을 짓고있는 건축주 입니다. 최근 지붕 마감을 했고 현재 벽 단열 작업을 하고 있습니다. 그런데 시공사가 이상한 시공을 한걸 발견해서 항의 했고 시공사와 감리사가 잘못을 시인했으며 해결방안을 찾고 있습니다. 관련해서 의견을 여쭈고 싶습니다. 설계상 지붕 단열 구조… 더보기