로그인 | 회원가입 | 최근에 올라온 글

열관류율 계산 | 투습단위변환 | 전기요금계산


 
 
작성일 : 2015-07-01 16:18:30
[2015]
경기 용인시 처인구 원삼면 사암리 - 단독주택(2.1리터) - e블레시움 용인
조회 : 3,373  
*용도단독주택(2.1리터) 
건축물주소[ 449 - 872 ]   경기 용인시 처인구 원삼면 사암리
건축물이름e블레시움 용인 
설계사(주)풍산우드홈 (정회원사) 
시공사(주)풍산우드홈 (정회원사) 
대지면적596.00  ㎡
건축면적118.22  ㎡
연면적165.33  ㎡
규모지상2층 
구조방식경량목구조 
난방설비보일러 
주요외장재외단열미장마감 
외벽구성T200 비드법보온판 1종3호 + T9 ESB + T140 셀룰로우즈(2x6 Stud) + T19 석고보드 
외벽 열관류율0.120  W/㎡·K
지붕구성T9 ESB + T440 32K 글라스울(제작스터드) 
지붕 열관류율0.087  W/㎡·K
바닥구성T100 버림콘크리트 + T100 압출법보온판 특호 + T300 철근콘크리트 + T150 비드법보온판 1종1호 + T50무근콘크리트 
바닥 열관류율0.122  W/㎡·K
창틀제조사VEKA 
창틀 열관류율1  W/㎡·K
유리 구성4Loe1+12Ar+4CL+8Ar+4CL+12Ar+4Loe1 
유리 열관류율0.5  W/㎡·K
유리 g값0.49 
기밀성능(n50)0.87  회/h
환기장치 제조사(주)셀파 
환기장치효율
(난방효율)
71  %
난방면적146  ㎡
난방에너지요구량21  kWh/㎡·a
난방부하19  W/㎡
1차에너지소요량116  kWh/㎡·a
계산프로그램PHPP8 
인증번호2015-P-007 
신축공사
 


















                                                                                                                                                   .
 
  
   다른 분을 위해 SNS를 활용해 주세요.
 
어금니 2015-12-17 15:02:37
 220.♡.249.95   
2015년 12월
이름 패스워드
(체크하면 글쓴이만 내용을 확인할 수 있습니다.) ☞ 첨부파일