[2015]
전남 담양군 월산면 월산리 - 단독주택(2.3리터) - 담양 패시브하우스
조회 : 4,207  
   http://blog.naver.com/sgim01/220256470392 [375]
*용도단독주택(2.3리터) 
건축물주소[ 517 - 831 ]   전남 담양군 월산면 월산리 631번지
건축물이름담양 패시브하우스 
설계사건축사사무소 삼간일목 (정회원사) 
시공사(주)미래건설 
설계기간2013년 10월 ~ 2013년 12월 
시공기간2013년 9월 ~ 2015년 1월 
대지면적304.78  ㎡
건축면적99.57  ㎡
건폐율32.67  %
연면적99.00  ㎡
용적율32.48  %
규모지상1층 
구조방식철근콘크리트조 
외벽구성T200 비드법보온판2종1호+T200 철근콘크리트 + 
외벽 열관류율0.148  W/㎡·K
지붕구성T12 내수합판 + T12 열반사단열재 + T200 비드법보온판 2종 1호 + T200 철근콘크리트  
지붕 열관류율0.141  W/㎡·K
바닥구성T100 무근콘크리트 + T200 압출법보온판 특호 + T400 철근콘크리트 + T50 압출법보온판 1호 + T50 몰탈 
바닥 열관류율0.105  W/㎡·K
창틀제조사REHAU 
창틀 열관류율0.99  W/㎡·K
유리 제조사HANGLASS 
유리 구성5PLT113(#3)+14Ar+6CL+14Ar+5PL113(#5) 
유리 열관류율0.72  W/㎡·K
유리 g값0.43 
환기장치 제조사Zehnder 
환기장치효율
(난방효율)
81.4  %
난방면적87.7  ㎡
난방에너지요구량23  kWh/㎡·a
난방부하20.4  W/㎡
계산프로그램PHPP 
인증번호2015-P-001 