강화덕포리주택 기초공사(단열재,철근배근,콘크리트타설)
 글쓴이 : 소리가위
조회 : 587  
 
 
  
   다른 분을 위해 SNS를 활용해 주세요.
 
해가비 2016-10-06 20:16:32
삭제  
철근 아래를 고이는 용도로 시멘트 벽돌을 사용하셨는데, 아래 PE 필름이 있기는 하지만, 습 침투때문에 전용자재를 사용해야 한다고 어디선가 본듯합니다.
관리자 2016-10-06 20:21:19
 
ㅎ. 네 맞아요.
표준주택 레벨은 괜찮지만.. 일반 기초형식에서는 스페이서 라는 전용 플라스틱 자재를 사용하셔야 해요..
이런 의견 항상 고맙습니다.
다른 의문사항도 언제든지 올려 주셔요..
하늘냄새 2016-10-06 20:24:41
 
유로폼을 사용치 않고 합판으로 거푸집을 하였는데, 밀리지 않을련지?
스페이서 역활을 벽돌 몇개로 대체 했는데...
심하게 녹슨 철근도 보이고...
하늘냄새 2016-10-06 20:28:26
 
기초 보강 공사도 ....
기초공사가 말그대로 기초인데...
여튼 조금은 실망입니다.
관리자 2016-10-06 20:33:04
 
많이 실망 안하셔서. 고맙습니다.
의견 자주 부탁드릴께요.
하늘냄새 2016-10-06 21:05:17
 
조금 힘들고 더딜지라도 표준시방서를 숙지후 천천히 가셨으면 합니다.
보이는 곳도 중요하지만, 속에 숨겨진 보이지 않는곳의 정성이
 결국 회사의 발전 및 기술자로서의 자존감을 높이는 길이 아닐런지...
관리자 2016-10-07 04:34:14
 
네.. 차근 차근 나아지겠죠..
이런 대화가 그 동력이 될테구요.
이명래 2016-10-07 09:30:12
 
기초 바닥에 수직부위 즉, 칸막이벽의 삽입근이 없는 것으로 보아 RC구조는 아닌 듯 합니다.

단열재 위에 두꺼워 보이는 비닐시트가 깔리고 철근 밑에 고임재(bar support)를 벽돌로 하였는데 이러한 경우 벽돌 두께 즉, 57mm가 피복두께가 되며 이는 기초의 피복두께로써 적정한 듯 합니다.

이렇듯 단열재 위에 철근이 배근되고 고임재를 선택할 때 고민거리가 생기는데, 일반적인 고임재를 받쳤을 때 사람이나 콘크리트 등 작업하중이 가해지면 고임재가 단열재를 뚫고 들어감으로써 철근이 단열재 위에 바로 얹혀지기 때문에 그 피복두께를 확보할 수 없습니다.

지붕층이나 피로티 상단 등 합판거푸집 위에 단열재를 설치하고 그 위의 철근 배근 시에는 단열재 위에 일정 정도의 합판 조각을 놓고 그 위에 플라스틱 고임재를 설치합니다. 이는 작업하중에 의한 단열재의 침하를 최소화하여 철근의 피복두께를 확보하기 위합입니다.

철근의 피복두께는 중요한 구조적 요소로써, 수평부재인 보나 슬래브의 철근이 하부로 처졌을 때 밑은 피복두께가 부족하고 슬래브 표면부위의 피복두께가 부족했을 때 즉, 유효단면적이 부족하게 되면 수평부재의 구조적성능은 우리가 일반적으로 생각하는 것보다 훨씬 더 취약하게 될 것입니다.

두께 20cm인 슬래브 상부철근이 1cm 처지면 실제 내력은 94%가 되고, 4cm가 처졌을 때 75%까지 취약해지는데, 이는 유효깊이 감소에 의한 내력저하입니다.

현상에서  벽돌의 고임재 역할은 그렇게 나쁘지는 않는 것 같은 것은, 콘크리트가 시멘트 제품이고 벽돌 또한 다르지 않고 다만 강도의 차이에 따라 흡수율이 높다는 것을 단열재와 비닐에 의해 차단이 될 수 있기 때문입니다. 그러나 고임재의 간격이 적정하지 않아서 슬래브와 보의 꺽이는 부위를 포함하여 부분적으로 철근이 처질 수 있을 것으로 보여 집니다.

저의 생각을 편하게 적었습니다.
건전한 사고를 가진 논의의 場은 이곳 게시판을 풍요롭게 할 것입니다.
관리자 2016-10-07 09:54:05
 
ㅎ..네 기다리고 있었습니다.
감사합니다.~~
지지 2016-10-07 10:32:23
삭제  
단열재가 EPS같은데요. 습기에대한 대책이 궁금합니다.
관리자 2016-10-07 10:37:12
 
바닥의 EPS는 흙을 대신한 되메우기 용 입니다. 물론 35%의 단열성능하락을 예상하더라도 두께로 인한 단열성능을 얻을 수 있습니다만.. 실제 계산은 더 열악한 상황을 고려하였습니다.